18년도 3회차 13번 문제와 19년도 3회차 3번문제
안녕하세요
18년도 3회차 난방 문제에서
원래 가습기가 있으면 전열로써 실내 송풍량을 구해야 한다고 알고 있는데
현열만 사용하여 실내 송풍량과 온도를 구했다고 해설에 나와있어서 질문드립니다.
19년도 3회차 문제3번에서는
전체 순환공기를 구할 때 전열로 구하던데
위 두 문제가 어떤 차이인지 궁금합니다.
난방에서 가습을 제외하고는 송풍량 구할때는 반드시 현열로만 구해야 하나요?
0
댓글
답변드립니다.
순환공기량은 현열로 구해도 되고 전열로 구해도 됩니다.
다만 일반적으로 현열로 많이 구하기 때문에 현열로 구할 수 있으면 현열로 구하는 것입니다.
2019년도 문제에서도 현열로 구할 수만 있으면 현열로 구했을 것입니다. 그런데 온도가 주어지지 않고 엔탈피가 주어졌기 때문에 전열로 구하게 된것입니다.
난방에서 가습이 있던 없던 관계 없이 송풍량은 현열과 전열로 구할 수 있는 것이며, 일반적으로 현열로 구합니다. 온도가 주어지지 않았거나. 현열을 알 수 없으면 전열로 구해야 하는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
정말 큰 도움이 되었습니다.
감사합니다.