2012년 3회 문제3번 질문입니다

내벽체 통과율 구하는 계산문제에서 실내측이 7.5 wm2k 실외측이 20wm2k 인데 계산풀이가 실내측만 두번 계산 풀이 되어잇는데 설명 부탁드립니다 실내측과 실외측을 더하는게 아닌지요
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    내벽은 외쪽면도 실내에 있고 오른쪽면도 실내에 있기 때문에 열전달계수를 왼쪽면과 오른쪽면 둘다 실내 값을 적용해야 하는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기