20년 10월 문제 4입니다

정오표를 보았는데 (2) 가열량 구하는 풀이가 바뀐걸 보았습니다 바뀐 풀이를 보니 입출구 공기를 둘다 보정계수를 곱했는데 이렇게되면 출구공기뿐만 아니라 입구공기온도도 보정되는게 아닌가요? 입구공기가 0이라 답은 동일하지만 0이아닌경우에는 답이 달라진다 생각하여 질문남기며 본래 풀이식처럼 출구공기에만 보정계수를 곱하는게 맞지않나 생각합니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    혹시 풀이의 참고에 나와있는 책이 있으시면  그 책을 보시면 이해되실 것입니다.

    보정계수는 온도상승분에대한 보정계수 입니다.  기준이 되는 온도상승분(Δt = t₂ - t₁ )이 있는데

    풍속이 바뀌거나  코일의 열수가 바뀌면 온도상승분 Δt가  Δt'로 달라 진다는 것입니다. 

    온도상승분이 달라지면 출구공기온도가 달라지는 것입니다.

    기준이 어떻게 바뀌어서 온도상승분이 바뀌었어도  처음의 공기온도는 처음 그대로인 것입니다. 

    즉, 바뀐 온도상승분 만큼 출구공기온도만 변하는 것입니다.

    따라서 바뀐 출구공기온도 t₂' =  t₁ + Δt' 가 되는 것입니다.

    입구온도가 0℃가 아닌경우에 대해서도 강의에서 설명드렸습니다.

    ( 참고 : 20년3회 4번 강의)

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기