2012년 3회차 3번 (1) 질문드립니다(519p-522p)

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기 
  • 강사명: 임재기

안녕하세요 2012년 3회차 3번 (1) 질문드립니다(519p-522p)

내벽체 열통과율 구할 때 실내측 열전달율 공조냉동기계기사 실기 

강사명: 임재기

안녕하세요 2012년 3회차 3번 (1) 질문드립니다(519p-522p)

내벽체 열통과율 구할 때 실내측 대류 열전달계수를 두번 쓴 이유가

실내측 벽 구조가  복도/내벽/사무실 등의 순서로 되어있고 복도와 사무실이 둘다 실내이기 때문에 실내측 대류 열전달계수를 사용한것이 맞는지 궁금해서 질문드립니다

답변주시면 감사하겠습니다

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    질문에 말씀하신 것처럼 둘다 실내이기 때문에 실내측 대류열전달 계수를 적용한 것입니다.

    대류 열전달 계수는  공기의 유동이 심한 외기와  공기의 유동이 적은 실내로 구분하여  주어진 것입니다.

    따라서 복도도 실내이기 때문에  내벽체는 좌측과 우측 모두 실내열전달계수를 적용한 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0