필기 17년 1회차 49번 hudgenss 2021년 04월 01일 01:30 공유 필기 17년 1회차 49번여기서 0.81을 구하셨는데 이유를 모르겠습니다 ㅠㅠ또한 저 식이 어떻게 되서 저런 값을 넣었는지 잘 모르겠습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 01일 06:31 (편집된 시간 2021년 04월 01일 06:32) 교수님 안녕하십니까? 문제의 뜻을 다시 설명드리겠습니다. 덕트 내부의 공기온도와 덕트가 통과하는 실의 공기 온도 차가 1℃ 날때 덕트길이 1000m를 공기가 지나면 덕트내부 공기온도가 0.9℃ 강하된다는 것입니다. 그러므로 덕트 길이 20m를 통과한 후 온도강하를 구하면 총 강하온도 Δt = 0.9 x (덕트내부공기온도 - 실의 공기온도) x 덕트길이 20m /1000m 가 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
안녕하십니까?
문제의 뜻을 다시 설명드리겠습니다.
덕트 내부의 공기온도와 덕트가 통과하는 실의 공기 온도 차가 1℃ 날때 덕트길이 1000m를 공기가 지나면 덕트내부 공기온도가 0.9℃ 강하된다는 것입니다. 그러므로 덕트 길이 20m를 통과한 후 온도강하를 구하면
총 강하온도 Δt = 0.9 x (덕트내부공기온도 - 실의 공기온도) x 덕트길이 20m /1000m 가 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기