  • 과정명: 
  • 강사명: 임재기
  • A,B실의 환기혼합온도 구할때 교재에는 실내로 급기되는 풍량을 기준으로 구해져 있는데
  • 공기냉각기로 가는(환기되는 풍량 지문 A실 4,000, B실 2,500)으로 계산해야 하는거 아닌가요??
  • 질문하고 났더니... 참고에 나온것 처럼 배기팬 여부에 따라 달라지는거가요?
  • 자료실의 어떤 선도를 보고 문제를 풀어야 하는지 알고싶어요

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    질문하신 문제를 어떻게 해석할 것인지에 대해 고민을 많이 했습니다.

    문제에서 주어진 환기량을 실에서 나올 때  4000과 2500이 나오는 환기량으로 볼것인지,

     A,B실에서 나올 때는 5000과 3000으로 나와서  혼합된 후에 환기되는 량이 6500(4000+2500) 이라는 의미로 볼 것인지 고민이 많았습니다..

    만약  주어진 그림에 배기송풍기가 없다면  당연히  실에서 나올때 부터 4000과 2500이 되는 것인데

    배기 송풍기가 있으니  실에서 나올 때는  5000과 3000으로 나왔다가  1500은 배기송풍기에서 외부에 버리고  나머지 6500(4000+2500)만 환기하는 것으로 볼 수 있다고 판단하여 교재의 풀이처럼 문제을 푼것입니다.

    그러나 문제가 복원되면서 완벽하게 복원되지 않았을 수 있습니다.

    따라서 질문하신 것처럼 출제자의 의도는  배기 송풍기가 있던 없던 처음부터 실에서 나올 때 4000과 2500으로 나온다고 하고 출제했을 수도 있습니다.

    그러면 배기송풍기의 역할에 의문이 생기는 것입니다.  배기송풍기가 없으면 문제가 명확해 지는데 배기송풍기 때문에 혼동이 되는 것입니다.

    시원한 답변을 드리지 못해 죄송합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     