오타 및 질문 사항입니다. 답변 부탁드립니다.

안녕하세요. 항상 빠른 답변 해주셔서 감사합니다. 오타 및 질문 사항 답변 요청 드립니다.

1. 61.p 냉방부하와 기기용량에서 송풍량=실내취득부하+기기취득 부하로 알고있는데 실내 취득부하로만 표시 되었는데 오타인가요? 

2. 153.p 밑체서 7번째 줄에 보면 [같거나 바로 아래로 작은 압력 강하 100에서] 라는 부분있습니다. 압력강하를 배관이 감당 하려면 작은 값이 아닌 큰 값으로 해야한다고 생각이 들어서 질문 드립니다.

3. 207.p  외벽 부하계산에서  비난방실 외벽은 부하를 구하지 않습니다.그 이유가 난방하는 면적만 고려하기 때문인가요?

4. 339.p 에서 습공기 선도 그릴때 t3, t4를 어떻게 찍어야 하는지 모르겠습니다. t3에서 t2로 갈때도 약간의 기울기가 있는것 같은데 책에 설명이 적혀있지 않아 질문드립니다.

5. 400.p 보일러 용량 구할때 방열기 용량+배관열손실+예열부하인데 풀이에는 방열기 용량x1.2x1.3으로 되어있습니다. 그런데 제 생각에는 방열기 용량+배관열손실(방열기 용량x1.2)+예열부하(방열기 용량x1.3)=방열기 용량x2.5라고 생각됩니다. 혹시 예열부하가 (방열기 용량+배관열손실)의 부하에서 30%를 하는건지 의문이 들어 질문 드립니다.

6. 610.p 밑에서 7번째 줄 냉동능력 Qe=Gl x (h1-h6)라고 되어있습니다. 그런데 그림에서 만액식 증발기과정에 7점에서 1점으로 증발과정을 지나도록 그림으로 표시되었는데, 이때 증발 과정에서 냉동 과정이 일어나면 냉동능력은  Gl x (h1-h7) 아닌가 하고 의문이 들어 질문 드립니다.

7. 425.p 참고 위에 토출측 동압 구할때 속도를 8.33을 적용하였습니다. 그런데 토출쪽 배관이면 E-F 구간 배관이라고 생각하고, 이에 해당하는 풍속 5m/s로 적용하는게 맞지 않나 의문이 들어 질문드립니다.

8. 446.p 밑에서 7번째 줄에 응축수 입구온도 t1 이라고 명시 되어있는데, 냉각수 입구 온도 t1이 아닌가 해서 질문 드립니다.

9. 451.p (2) 외기 부하 구할 때 풍량에 관하여 의문이 들어 질문 드립니다. 다른 부하 계산 시에는 풍량이 고려되어 계산 되는데, 외기부하에서 왜 전풍량이 사용되는지 궁금합니다. 외기에서 들어오는 풍량인1000kg/h를 적용하는게 맞지 않나 고민이 되어 질문드립니다.

너무 많은 질문 드려 죄송하고...항상 답변 잘해주셔서 감사합니다. 정말 감사합니다~!!

  

 

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    1. 61.p  송풍량계산은 실내취득부하로 하는 것이 맞습니다. 간혹  기기취득 부하를 실내취득부하에 포함시키는 책도 있습니다.  그 책에서도 결국은 실내취득부하로 송풍량을 계산하는 것은 마찬가지 입니다.  

    2. 153.p  펌프가 감당할 수 있는 압력강하가 111.36이므로  배관경 선정은 압력강하가 111.36보다 작게 나오는 배관(큰배관)을 선정해야 합니다. 압력강하를 111.36까지 견딜수 있으므로 압력강하 100이 나오는 관을 선정하면  충분하겠지요. 그만큼 큰 관을 선정한 것이 되니까요.  

    3. 207.p  외벽 부하계산에서  비난방실 외벽의 부하를 구하지 않은 이유는 난방하는 면적만 고려하기 때문이 맞습니다.

    4. 339.p 에서 습공기 선도 그릴때 t3, t4는 t2에서 수평선을 그어 주어진 19도 점과 15도 점을 찍으면 됩니다. 4점에서 3점을 지나 2점까지는  수분의 증감이 없으므로 절대습도는 일정하고 온도만 변하는 과정이므로 수평선이 됩니다.

    5. 400.p 예열부하는 총 부하(방열기 용량+배관열손실)에 여유율(30%)을 적용하는 것으로 되어있습니다. (방열기 용량+배관열손실)에 여유율(30%)을 적용하지 않으면 보일러 용량이 작아집니다.

    6. 질문하신 페이지가 610.p 가 아니고 410p 질문으로 알고 답변합니다.  20년4회 9번과 일부 유사합니다. 강의를 어제 촬영했으니 조만간 올라 가면 강의를 들으시면 이해되실 것입니다. 6점의 냉매중 액냉매가 7점이고 냉매 증기가 1점입니다. 즉  7점의 냉매량은 Gl보다 냉매증기에 해당하는 량 만큼 냉매량이 작습니다. 따라서 (h1-h7) 에 적용하려면  액냉매량 x (h1-h7) 으로 적용하면 됩니다.  액냉매량 = Gl x (h1-h6)/(h1-h7) 입니다. 그러므로  증발열량 = Gl x (h1-h6)/(h1-h7) x (h1-h7) = Gl x (h1-h6) 이 되는 것입니다.

    7. 425.p  원래는 송풍기 토출측 속도를 적용해야 하는데 여기서는 주어지지 않아서 송풍기 토출측과 가장 가까운 덕트의 속도를 8.33을 적용한 것입니다  송풍기 토출측 풍속이라 하면  송풍기가 덕트에 연결되는 지점의 속도를 의미합니다.  일반적으로 송풍기 토출측 풍속은 송풍기에 연결되는 덕트의 풍속보다  높습니다.

    8. 446.p 질문에 말씀하신 대로 냉각수 입구 온도 t1이 맞습니다.

    9. 451.p (2) 외기 부하 구할 때 풍량을 외기량으로 계산해도 되고 전풍량으로 계산해도 됩니다.  온풍기에서의 가열량 중 t5 - t2가   총 실내부하이고 나머지 t2-t3가 외기부하이기 때문입니다. 

    즉, 총 실내부하 = 총풍량 x (t5 - t2) 이고  나머지가 외기부하이므로  외기부하 = 총풍량 x (t2 - t3) 이 되는 것입니다. 

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기