실기 2017년 6월 시행 문제3번 질의

 

 

  • 과정명: 종합반

  • 강사명: 임재기 교수님

교수님, 안녕하세요.

실기 2017년 6월 시행 문제3번에서 취출구온도와 냉각코일출구의 온도를 동일시 하여 문제를 풀이하셨는데, 문제에서 송풍기부하를 12% 가산하라고 했기에 원래는 냉각코일출구의 온도가 취출구온도보다 더 작아야 하며, "냉각코일출구의 온도 + 송풍기부하에 따른 온도상승 = 취출구온도"가 되는 것이 아닌지 질의드립니다.

감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    참고에 설명드렸듯이 질문하신대로 문제를 풀어 보면 냉각코일 취출구 온도가  상대습도 98%점이 되어야 하는데  이는 거의 불가능한 것입니다.  따라서 shf를 구할 때 송풍기부하를 포함시켜서 계산하여 문제를 풀었습니다. 그 결과 취출공기 온도는 점선으로 표시된 16.3도가 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기