20년 4회 문제3번 질문있습니다.

 송풍기 전압을 구하는 과정에서 보기에 취출구 손실은 각 20Pa 이라 나와있습니다.

취출구는 I J H 로 3부분이 아닌가 싶은데, 계산 과정에서는 20을 한번만 더하길래 질문드립니다.

또, 비슷한 부분으로 마찰저항을 구할때, 취출구는 3개라 생각하여 2m 씩 3개 있는게 아닌가 싶은데, 이 또한

2m를 한번만 더하길래 궁금증이 생겼습니다.

취출구를 하나라고 생각하기에는 각 풍량이 다 다르기에 하나는 아닌것 같습니다.

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    덕트 및 배관에서 마찰손실계산은 마찰손실이 가장 큰 경로에 대해서만 구하면 됩니다. 그러며 그보다 마찰손실이 작은 경로에는 공기나 물을 보내 줄 수 있기 때문입니다.

    이문제의 경로는 3개 입니다. 가장긴 경로가  ABCDEFGH  그다음 경로는 ABCDEFJ 그다음은   ABCDEI 입니다. 이 경로중에 마찰손실이 가장 큰 경로는  ABCDEFGH 이며 이 경로에 취출구는 1개 뿐입니다. 그래서 1개만 적용한 것입니다.

    20년4회 문제 어제 촬영했습니다. 조만간 영상이 올라가면  강의를 들으실 수 있습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기