2016년 3회차 4번 667p 질문드립니다

안녕하세요

2016년 3회차 4번(667p) 질문드립니다

문제에서 제빙부하/냉동부하를 구하라고 했는데 제빙부하 구하는 과정에서 헷갈려서 질문드립니다

교재 이론부분 39p에는 제빙부하가 ㄱ~ㅁ을 모두 합한것이라고 하는데

이론에 따르면 667p 문제의 제빙부하는 56.60kW(이론의 ㄱ)에 제빙실 내 동력부하(이론의 ㄷ?)와 제빙실 외부로부터의 침입열량(이론의 ㄴ)을 더한것이 아닌가요?

답변주시면 감사하겠습니다

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 안녕하십니까?

    이 문제의 경우는 순수하게 물을 얼음으로 얼리는 데 필요한 부하를 제빙부하라고 한 것이며,

    그 외에 손실열량을 포함하여 냉동기를 선정해야 하기때문에 손실열량 까지를 포함한 것을 냉동부하라고 한 것입니다.

    일반적으로 제빙에 필요한 부하를 말한다면 당연히 부수적으로 따라오는 손실 부하 까지 포함한 것을 말하는 것이 맞습니다.  그러나 이 문제에서는  순수제빙부하와 냉동기의 부하로 구분해 놓은 것입니다.

    출제자가  수험생을 배려한다면 제빙부하 를 순수제빙부하 로 표현했다면 좋았을 문제 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     