14년도 2회차 문제 6분 tobirong 2021년 04월 07일 09:22 공유 과정명: 공조내동기계기사 강사명: 임재기 강사님 14년 2회 6번, (4) 취입 외기량을 구할때 엔탈피를 이용할 때랑 온도를 이용할 때랑 오차가 좀 있는데 온도를 사용해서 구하면 안되는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 07일 12:12 교수님 답변드립니다. si단위로 바꾸면서 엔탈피 값에 오차가 있었습니다. 문제풀이 정정을 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았습니다. 외기량은 온도로 구한 것과 같습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
si단위로 바꾸면서 엔탈피 값에 오차가 있었습니다. 문제풀이 정정을 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았습니다. 외기량은 온도로 구한 것과 같습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.