2010년 3회 문제 7번 재질문

 

 

  • 과정명: 

  • 강사명:

 

다음 그림과 같이 풀었습니다. 제가 문제를 다시풀면서 저렇게 풀면 왜 안될까 생각을 해봤는데, 300인을 수용할 수 있는 강당이라고 했지, 300명이 수용되어 있다고 표현을 하지 않아서 외기 풍량을 저런식으로 구하면 안되는 것일 수 있다고 생각했습니다. 맞을까요?

 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    올려주신 계산 잘 보았습니다.   올려주신 것처럼 생각할 수 있습니다. 그러나 더 확실한 실내 현열부하가 주어졌으므로 현열부하로 급기량을 구하는 것이 우선입니다.

    그리고 질문에 말씀하신 것처럼 300명이  존재하는 것이 아니라고 생각 할 수도  있습니다. 

    그러나 근본적인 것은 문제를 명확하게 출제하지 못한 것입니다.  

    그리고 실내 급기 송풍량은  현열부하로 구하는 것이 가장 일반적인 것이므로  2가지가 혼동될 때는 실내 현열부하로 급기 송풍량을 계산하는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기