외기부하 관련 질문입니다.

 

* 14년 7월 6번(p.580)

 

만약 이 문제에서 외기부하를 구한다면

 

G_o * (h_f - h_a) 또는 G_o * (h_f - h_e) + G * (h_d - h_a) 이 아닌

 

G_o * (h_e - h_a) 또는  G * (h_d - h_a) 라고 어제 답변해주셨는데,

 

전열교환기의 외기부하(예냉)를 고려하지 않는 이유가 궁금합니다.

 

(15년 7월 10번의 경우 외기부하를 구할 때 예열기의 외기부하를 고려함)

 

 

  • 과정명 : 공조냉동기계기사 실기 

  • 강사명: 임재기 교수님

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    전열교환기는  실내에서 배기로 버려지는 냉열과  외기가 열교환하는 것이므로  F에서 E까지 외기를 냉각하는 데 별도의 냉각기 부하가 필요한 것이 아니기 때문입니다.

    물론  전열교환기에서 냉각된 열량도 외기가 냉각된 열량은 맞습니다. 그러나 우리의 관심은 냉각기에서 얼마의 냉각열량이 필요한 것인가 입니다.  따라서 냉각기 부하에 포함되지 않는 F에서 E까지 외기부하는 계산하지 않는 것입니다.

    이 문제를 SI 단위로 바꾸면서 엔탈피 값에 오류가 있었서  문제풀이정정을  게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았습니다.  참고로  외기량 계산은 엔탈피로 한 것과 온도로 한것이 동일합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기