06년도 3회 3번
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
에어벤트 문제에서
1) 팽창탱크의 높이를 구하는 경우,
b점의 기준으로 양정 비교를 해서 정답을 도출했습니다.
이때, E-D-C-B 경로로 갈 때, E점에서 수압 20kPa 이고 + 배관마찰손실 + 기기마찰손실(가열 코일)
이렇게 구하고
3) 펌프 흡입 측 압력을 구할 때, A점에서 압력을 구한 다고 생각하고
E점에서 수압 + 높이차(h) - 배관마찰손실 - 기기마찰손실(열교환기) 이렇게 풀이가 되어있는데
왜 1)번에서는 배관마찰손실과 기기마찰 손실을 더하고 3)번에서는 빼는지 고민하다가
1)번에 경우는 배출 쪽이기 때문에 손실 열량 들이 더해지는 것이고
3)번에 경우는 흡입 쪽으로 가고 있기 때문에 손실 열량을 빼줘야 한다고 받아드렸는데..
잘 이해한건지 모르겠습니다.
+) 가끔 가다 난방부하 문제(거실 크기 같은 그림)나 방열기 문제에서 길이에 단위가 없이 3000, 1000 이런식으로 써져있는데, 풀이를 보면 mm 단위라 3m , 1m 이렇게 되어있습니다. 단위가 생략 되어있으면 mm 단위라고 생각하면 되는 건가요?
0
댓글
답변드립니다.
1. 1) 팽창탱크의 높이를 구하는 경우, 3) 펌프 흡입 측 압력을 구할 때,
1)번의 경우는 배출 쪽이기 때문에 손실(관마찰손실, 기기손실) 들이 더해지는 것이고
3)번의 경우는 흡입 쪽으로 가고 있기 때문에 마찰손실을 빼줘야 한다고 생각하셨는데
정확하게 이해하고 계신 것입니다.
2. 실제 설계에서 사용된는 단위가 mm입니다. 따라서 아무런 단위표시가 없으면 mm로 보시는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.