17년 3회 15번 jgw1717 2021년 04월 07일 14:21 공유 아래의 빨간색 부분 냉각기에서 팽창밸브는 없나요? 압축-응축-팽창-증발(냉각코일)순서라면 아래의 빨간 동그라미 내 밸브가 팽창 밸브라면, 라인이 바뀌어야 할것같은데 냉매코일의 입출구 구분에 대하여 설명 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 08일 08:01 교수님 답변드립니다. 터보냉동기는 압축기 응축기 증발기로 구성되어 있는데 응축기에서 증발기고 가는 과정에 플로트 밸브에서 감압되는 것입니다. 그림의 냉각기는 냉수가 통과하면서 공기를 냉각하는 것입니다. 냉수는 터보냉동기 증발기에서 냉매가 증발하면서 냉수의 온도을 낮추고 온도가 낮아진 냉수는 펌프를 통해 공조기의 냉각기로 가는 것입니다. 그래서 이 그림에서는 냉매 배관이 없는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
터보냉동기는 압축기 응축기 증발기로 구성되어 있는데 응축기에서 증발기고 가는 과정에 플로트 밸브에서 감압되는 것입니다. 그림의 냉각기는 냉수가 통과하면서 공기를 냉각하는 것입니다.
냉수는 터보냉동기 증발기에서 냉매가 증발하면서 냉수의 온도을 낮추고 온도가 낮아진 냉수는 펌프를 통해 공조기의 냉각기로 가는 것입니다. 그래서 이 그림에서는 냉매 배관이 없는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.