20년 3회 문제 4번 zx5800413 2021년 04월 08일 03:28 공유 출구공기온도 보정계수 질문입니다 타 수강생 답변에 입구가 0도씨가 아닌경우에 대해서도 강의에서 설명드렸다고 하셨는데 부득이하게 재수강생이라 강의가 만료되여 못 보는 상황인데 답변으로 설명을 좀 듣고싶은데 가능할까요 또한 대수평균온도차 구할때 공기 입구온도가 0도가 아닐시에 보정된 입구공기로 풀어야 하는지 아니면 주어진 원래의 온도로 대입하여 플어야 하는지 궁금합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 08일 11:30 교수님 답변드립니다. 입구공기온도가 2℃출구공기온도가 50℃ 일때 출구공기온도 보정계수가 Kt=1.2 라면 보정된 온도상승 Δt' = (t2-t1) x Kt = (50-2)x1.2 = 57.6℃ 어떻게 보정이 되든 코일 입구 공기 온도는 변하지 않으므로 2℃ 입니다. 보정된 출구공기온도 t2' = t1 + Δt' t2' = 2 + 57.6 = 59.6 ℃ 입니다. 따라서 대수평균 온도차 구할 때 t1= 2℃ t2는 보정된 출구온도 t2' = 59.6 ℃를 적용해야 합니다. 참고로 : 출구공기온도가 변하는 것은 코일 통과 풍속, 코일의 열수 등에 의해 변하는 것이므로 입구공기온도는 코일을 통과하지 전의 온도이기 때문에 변하지 않는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
입구공기온도가 2℃출구공기온도가 50℃ 일때 출구공기온도 보정계수가 Kt=1.2 라면
보정된 온도상승 Δt' = (t2-t1) x Kt = (50-2)x1.2 = 57.6℃
어떻게 보정이 되든 코일 입구 공기 온도는 변하지 않으므로 2℃ 입니다.
보정된 출구공기온도 t2' = t1 + Δt'
t2' = 2 + 57.6 = 59.6 ℃ 입니다.
따라서 대수평균 온도차 구할 때 t1= 2℃ t2는 보정된 출구온도 t2' = 59.6 ℃를 적용해야 합니다.
참고로 : 출구공기온도가 변하는 것은 코일 통과 풍속, 코일의 열수 등에 의해 변하는 것이므로 입구공기온도는 코일을 통과하지 전의 온도이기 때문에 변하지 않는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기