17년도 2회 1번, 17년 2회 3번
- 과정명:
- 강사명:
- 1번 문제에서는 송풍기 동력이 주어졌고 송풍기를 지나는 동안 온도만 증가하고 절대습도는 유지된다고 알 수 있었습니다
- 3번 문제에서는 송풍기부하라고 주어졌고 송풍기부하 실내부함에 포함되었으며 온도와 절대습도 모두 증가하였습니다
- 두 문제의 차이를 모르겠어서 질문드립니다. 동력과 부하가 다른 뜻인가요??선도 그리는게 왜 다른지 모르겠습니다
+추가) 유리의 일사의 의한 부하와 전도의 의한 부하를 구할 때 차폐계수는 일사부하에만 곱해주고 방위계수는 모두 곱해주나요??
19년 1회 12번)조건 4번에 난방부하라고 나와있는데 난방부하와 냉방부하가 실내부하에 속하는 건가요?? t4에서 t3까지 qc는 코일가열부하라고 하나요?
0
댓글
답변드립니다.
1. 송풍기 부하는 온도만 증가하고 절대습도는 유지된는 것이 맞습니다.
3번 문제에서 실내부하에 포함되었지만 송풍기 현열부하가 실내부하에 포함 된 것입니다.
교재의 점선으로 표시된 16.3-15℃ 송풍기 부하이며 현열부하만 있습니다.
2.차폐계수는 일사부하에만 적용하는 것이 맞습니다.
방위계수는 겨울철 난방부하 구할 때만 적용되므로 여름에는 적용하는 것이 아닙니다.
3. 특별한 말이 없으면 난방부하, 냉방부하는 실내부하를 의미합니다.
t4에서 t3까지 qc는 코일가열부하라 하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.