2008년 4월 (3)의 피스톤 gorae0424 2021년 04월 08일 12:21 공유 안녕하세요, 풀이가 이해가 안되어 질문을 드립니다. 피스톤의 행정체적을 구할 때 피스톤의 실제 배출 냉매량으로 구해야한다고 교재에 명시되어 있습니다. 그렇다면 V는 49.51이 아니라 체적효율 0.8을 49.51에 곱해줘야 하지 않나요?? 실제 배출 부피는 Vact인데 왜 V로 Vs를 구했는지 이해가 되지 않습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 10일 10:23 (편집된 시간 2021년 04월 10일 10:26) 교수님 답변드립니다. 질문에 "피스톤의 행정체적을 구할 때 피스톤의 실제 배출 냉매량으로 구해야한다고 교재에 명시되어 있다" 고 하셨는데요 329p ,880p에는 그렇게 되어있지 않습니다. 피스톤행정체적은 실제 배출량이 아닙니다. 피스톤의 이론 체적입니다. V는 피스톤 총 이론 배출량 입니다. 따라서 피스톤의 행정체적은 총 이론 배출량을 피스톤의 기통수 와 회전수로 나누면 피스톤 행정체적이 됩니다. 교재의 몇페이지 몇째줄에 피스톤 행정체적을 구할 때 피스톤의 실제 배출 냉매량으로 구해야한다고 설명되어있는지 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문에 "피스톤의 행정체적을 구할 때 피스톤의 실제 배출 냉매량으로 구해야한다고 교재에 명시되어 있다" 고 하셨는데요 329p ,880p에는 그렇게 되어있지 않습니다.
피스톤행정체적은 실제 배출량이 아닙니다. 피스톤의 이론 체적입니다.
V는 피스톤 총 이론 배출량 입니다. 따라서 피스톤의 행정체적은 총 이론 배출량을 피스톤의 기통수 와 회전수로 나누면 피스톤 행정체적이 됩니다.
교재의 몇페이지 몇째줄에 피스톤 행정체적을 구할 때 피스톤의 실제 배출 냉매량으로 구해야한다고 설명되어있는지 알려주시면 확인하여 답변드리겠습니다.
감사합니다.
강사 임재기