08년도 2회 7번 문항 질문드립니다.
- 과정명: 공조냉동기계기사 실기 기출문제 풀이
- 강사명: 임재기
안녕하세요! 08년도 2회차 7번 문항에서의 냉동능력을 구하는데 있어서 헷갈리는 부분이 있어 질문드립니다.
그래프 또는 선도상으로 볼 때, 6번(팽창V를 지난 후)의 경우 냉매 증기와 냉매액의 혼합상태로 냉매증기는 1로 올라가고, 남은 냉매액이 만액식증발기를 통해 냉매증기(건포화증기)가 되어 1로 가는 것이 아닌가요? 즉 냉동능력을 구하는데 있어서 교재에 표기된 저단 압축기 냉매량 총량(G_l)이 아닌, 6번에서 냉매증기부분을 뺀 값이 G가 되어야 하고, 뒤에 곱해지는 델타h 역시 (h_1 - h_6) 이 아닌 (h_1 - h_7) 이 아닌가요??
0
댓글
답변드립니다.
질문하신 것처럼 냉동능력을 구하는데 있어서 냉매증기부분을 뺀 냉매액량 x (h_1 - h_7) 로 구해도 됩니다. 교재처럼 냉매량 총량(G_l) x (h_1 - h_6) 로 구한 것과 같은 값이 나옵니다.
즉, 냉매액량 = (G_l) x (h1-h6)/(h1-h7) 이기 때문입니다.