2020년도 2회차 15번 문제에 대해서
-
과정명: 공조냉동기계기사[실기]
-
강사명: 임재기
안녕하세요 교수님, 2020년도 2회차 15번 문제 3)번에서 이론 냉매 순환량(G)을 구할 때
냉동기부하/(증발기 출구엔탈피 - 증발기 입구엔탈피) 를 해주는데 이때 증발기 출구는 문제에서
주어진 과열도 5도 까지 해준 후의 엔탈피가 아닌 과열도 5도 이전의 엔탈피 값을 읽어주는게 아닌가
해서 질문드립니다.
그리고 증발기 출구의 냉매 상태가 사실상 주어지지 않아서 어떻게 이를 판단해야 할지 잘 모르겠습니다.
0
댓글
답변드립니다.
문제에서 특별한 말이 없기 때문에 증발기 출구 냉매 엔탈피는 증발온도0℃에서 과열도 5℃ 까지 과열된 지점의 엔탈피입니다.
증발기 출구점은 일반적으로 건포화 증기이지만, 습증기 구역에 있을 수도 있고, 과열증기 구역에 있을 수도 있습니다.
이 문제의 경우는 증발기 출구점이 과열증기 구역에 있는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기