환기부하 외기부하

공부한 공식이 맞는지 간단한 확인 차 질문 드립니다..ㅠ

 사무실? 문제를 풀면서 환기 부화와 외기 부하의 식이 같은 식으로 놓고 풀었습니다.

SI단위

환기부하=밀도 x 환기량(실내 체적x환기 횟수) x 공기 정압 비열 x 실 내외 온도차

W = [kg/m^3 x m^3/h x KJ/kg K x K x 1/3600]

외기부하=밀도 x (외기 도입량x인수) x 공기 정압 비열 x 실 내외 온도차

W = [kg.m^3 x m^3/h x KJ/kg K x K x 1/3600]

이 공식이 맞는지 확인 부탁 드리겠습니다..

 

  • 과정명: 

  • 강사명: 

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 식은 환기부하와 외기부하의 현열량을 계산하는 식으로 맞습니다.

    다만 외기부하=밀도 x (외기 도입량x인수) x 공기 정압 비열 x 실 내외 온도차

    위식에서 총 외기도입량 계산 방법이  (외기 도입량x인수)으로만 구하는 것이 아님을 말씀드립니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기