환기부하 외기부하
공부한 공식이 맞는지 간단한 확인 차 질문 드립니다..ㅠ
사무실? 문제를 풀면서 환기 부화와 외기 부하의 식이 같은 식으로 놓고 풀었습니다.
SI단위
환기부하=밀도 x 환기량(실내 체적x환기 횟수) x 공기 정압 비열 x 실 내외 온도차
W = [kg/m^3 x m^3/h x KJ/kg K x K x 1/3600]
외기부하=밀도 x (외기 도입량x인수) x 공기 정압 비열 x 실 내외 온도차
W = [kg.m^3 x m^3/h x KJ/kg K x K x 1/3600]
이 공식이 맞는지 확인 부탁 드리겠습니다..
-
과정명:
-
강사명:
0
댓글
답변드립니다.
질문하신 식은 환기부하와 외기부하의 현열량을 계산하는 식으로 맞습니다.
다만 외기부하=밀도 x (외기 도입량x인수) x 공기 정압 비열 x 실 내외 온도차
위식에서 총 외기도입량 계산 방법이 (외기 도입량x인수)으로만 구하는 것이 아님을 말씀드립니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.