2017년 6월 25일 문제 6-(3)번 (697p)
-
과정명: 공조냉동기계기사 실기
-
강사명: 임재기 교수님
극간풍에 의한 부하 계산할 때 환기횟수가 0.5 회/h 이니까 3600s로 나눠주어야 할 것 같다는 생각이 들어서 질문드립니다.
q_s = 1.2 x [(28 x 14 x 3) x 0.5/3600] x 1.01 x (32-26) = 1.19 kW
q_l = 2501 x 1.2 x [(28 x 14 x 3) x 0.5/3600] x (0.0248 - 0.0106) = 6.96 kW
q = 1.19 + 6.96 = 8.15 kW
확인부탁드리며 감사합니다.
0
댓글
답변드립니다.
질문하신대로 오류 입니다.
오류에 대해 사과드립니다. 그리고 알려주셔서 감사합니다.
다른 오류를 포함하여 정오표를 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.