2017년 6월 25일 문제 6-(3)번 (697p)

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 교수님

극간풍에 의한 부하 계산할 때 환기횟수가 0.5 회/h 이니까 3600s로 나눠주어야 할 것 같다는 생각이 들어서 질문드립니다.

q_s = 1.2 x [(28 x 14 x 3) x 0.5/3600] x 1.01 x (32-26) = 1.19 kW

q_l = 2501 x 1.2 x [(28 x 14 x 3) x 0.5/3600] x (0.0248 - 0.0106) = 6.96 kW

q = 1.19 + 6.96 = 8.15 kW

확인부탁드리며 감사합니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 오류 입니다.

    오류에 대해 사과드립니다.  그리고 알려주셔서 감사합니다.

    다른 오류를 포함하여  정오표를 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기