수축열조 마지막질문 드려봅니다.
직전 답변으로 큰 도움 받았습니다. 감사합니다.
추가로 궁금한것은, 빙축열장치의 경우 3방밸브 조절로 심야, 주간 운전의 차이가 이해가지만, 수축열의 경우 주야간 의 경우 모두 수축열조를 통과하며 실내 냉방이 이뤄지는것처럼 보입니다. 혹, 빙축열 3방밸브 처럼 수축열의 경우 심야에 축열운전을 위해 실내로 가는 배관 밸브를 닫는다거나 그러한 조치가 있는것인지요?
감사합니다.
0
댓글
답변드립니다.
수축열조는 교재에도 그림이 있지만 축열을 위한 배관과 축열된 열을 사용하기 위한 배관이 따로 되어있습니다. 따라서 축열과 방열을 위한 삼방밸브는 필요하지 않습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.