2019년 1회문제 8번문제 (3) 질문 드립니다.

 

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기 강사님

(3) 보일러 용량 (정격출력) = 방열기열량 + 배관손실 + 예열부하

=(4.2+2.8+4.9)  x 3 x 1.2 x 1.25

=55.55kw 

교재에서는 문제가 이렇게 나와있네요 보일러 용량을 구할 때 플러스인지 곱하기인지 알려주시면 감사하겠습니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    보일러 용량 (정격출력) = 방열기열량 + 배관손실 + 예열부하

    =(4.2+2.8+4.9)x3 + {(4.2+2.8+4.9)x3}x0.2 + [(4.2+2.8+4.9)x3+{(4.2+2.8+4.9)x3}x0.2]x0.25

    =(4.2+2.8+4.9)  x 3 x 1.2 x 1.25

    =55.55kw 

    감사합니다.