2019년 1회문제 8번문제 (3) 질문 드립니다. hyd101 2021년 04월 14일 06:59 공유 과정명: 공조냉동기계기사 실기 강사명: 임재기 강사님 (3) 보일러 용량 (정격출력) = 방열기열량 + 배관손실 + 예열부하 =(4.2+2.8+4.9) x 3 x 1.2 x 1.25 =55.55kw 교재에서는 문제가 이렇게 나와있네요 보일러 용량을 구할 때 플러스인지 곱하기인지 알려주시면 감사하겠습니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 14일 12:20 교수님 답변드립니다. 보일러 용량 (정격출력) = 방열기열량 + 배관손실 + 예열부하 =(4.2+2.8+4.9)x3 + {(4.2+2.8+4.9)x3}x0.2 + [(4.2+2.8+4.9)x3+{(4.2+2.8+4.9)x3}x0.2]x0.25 =(4.2+2.8+4.9) x 3 x 1.2 x 1.25 =55.55kw 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
보일러 용량 (정격출력) = 방열기열량 + 배관손실 + 예열부하
=(4.2+2.8+4.9)x3 + {(4.2+2.8+4.9)x3}x0.2 + [(4.2+2.8+4.9)x3+{(4.2+2.8+4.9)x3}x0.2]x0.25
=(4.2+2.8+4.9) x 3 x 1.2 x 1.25
=55.55kw
감사합니다.
강사 임재기