핫가스 제상방식 질문입니다.
15년 3회 문제 3과 19년 1회 문제 5의 제상요령(순서)에서
1. 핫가스라인과 제상밸브는 증발기의 출구든 입구든 어디에 연결 및 설치 되도 상관없을까요?
15년에는 증발기 입구에, 19년에는 증발기 출구에 연결 및 설치되어있습니다.
2. 15년 3회 문제 3에서 4번밸브, 즉 수액기출구밸브는 닫을 필요 없는건가요?
19년도 냉동핸드북 내용에서 2번째에 수액기 출구밸브를 닫는다고 나와있습니다!
0
댓글
답변드립니다.
1.15년 3회 문제 3의 경우는 핫가스 제상을 한 냉매가 다시 압축기로 돌아오는 시스템이기 때문에 핫가스 라인이 증발기 입구쪽에 연결된 것입니다.
2.19년 1회 문제 5의 경우는 핫가스 제상을 한 냉매가 다른 증발기로 들어가는 시스템이기 때문에 핫가스 라인이 증발기 출구쪽에 연결된 것입니다.
3.15년 3회 문제 3의 경우는 팽창밸브에서 닫아주면 되지만, 19년 1회 문제 5의 경우는 수액기 출구 밸브를 닫아주지 않은면 1증발기에서 제상한 냉매를 2증발기로 보내줄 수 없기 때문에 닫아 주는 것입니다
감사합니다.