2014.07.06 6번

교수님 질문있습니다. 실내현열부하에서는 qs=G Cp t 인데 실내 잠열 부하는 qL= G h 냉각기감습열량 qc=G h입니다 언제 h엔탈피를 사용하고 언제는 Cp t를 사용하나요? 실내 현열부하도 사용하면 왜 안되는지요? 가르침 부탁드립니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 다변드립니다.

    1. 현열부하는  일반적으로 온도차로 구하지만, 엔탈피 차로도 구할 수 있습니다.

    참고 : 교재 49p  (1) 가열과 냉각  과정에서의  열량구하는 식을 보시면  엔탈피차 및 온도차로 구했습니다.

    2.  잠열부하는 엔탈피차로만 구합니다.

    참고 : 교재 49p (2) 가습과정에서  열량구하는 식을 보시면 엔탈피차로만 구했습니다.

    3. 냉각감습부하는  엔탈피차로만 구하든지,  잠열부분은 엔탈피차 + 현열부분은 온도차로 구할 수도있습니다.  그러나 일반적으로 엔탈피차로 구합니다.

    참고 : 교재 51p  (4) 냉각 감습과정에서 열량구하는 식은 엔탈피차로만 구했습니다. 그러나 잠열은 엔탈피차로 구하고+ 현열은 온도차로 구해도 됩니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기