문제 질문드립니다~~
수고 많으십니다~
1. 341.p에서 환기횟수에 의한 극간풍 부하에서 천장 높이를 적용하는데 그러면 외벽만 층높이에 해당되고 실내에 관한 부분은 다 천장 높이인가요~?
2. 385.p 지붕 두께에서 텍스는 두께의 합에 더해주지 않는것 같습니다. 텍스까지 합하면 277mm인데 해설은 265로 적혀있습니다. 어떤 이유인지 알고싶습니다~
3. 471.p 헌혈비에서 송풍기 부하를 가산 해주어 0.75가 나오는것까지는 이해하였습니다. 근데 15도는 취출온도이고, 송풍기에 의한 온도 상승인 1.3을 뺀 값이 냉각코일 출구 온도가 아닌가 해서 질문드립니다. 즉 15도는 송풍기 취출온도이며, 15-1.3의 값이 냉각 코일 취출온도라고 생각합니다. 왜 해설에서는 15도를 냉각코일 취출온도로 하여 냉각코일 부하를 구하였는지 궁금합니다.
4. 522.p 1번에 내벽체 통과율에서 실내측 열통과율 2번 더해준 이유는 실내에 있는 내벽이어서 그런건지 알고싶습니다~
5. 533.p 송풍기 전압 구하는 식에서 리턴덕트와 외기 덕트 저항중 큰값 하나만 적용 하는지 궁금합니다. 2개의 다른 배관을 통해서 들어오면 두개의 저항 둘다 더해주는게 아닌가 싶어서 질문 드립니다.
6. 621.p C구간과 F 구간 순환량에사 저는 C 구간에 해당하는 방열기 용량은 6.3+5.2 그리고 F구간에 해당하는 방열기 용량은 6.3×2+5.2×2라고 생각하는데 해설부분이 잘 이해가지 않아 질문 드립니다.
7. 640.p 문제 2번 백열등 부하에서 형광등은 1.2곱해주는것은 알고있는데 백열등 부하에서 왜 0.86을 곱해주는지 모르겠습니다.
8. 683.p 문제에서 응축수의 비열은 4.2라고 되어있습니다. 냉각수인데 오타 난것인가요? 아니면 응축수의 의미에 냉각수가 있는것인가요? 다른 문제에서도 냉각수를 응축수로 표기해서 질문 드립니다.
9. 782.p에서 가닥수라는 개념이 잘 이해가 되지 않습니다. 가닥수는 열수인가요?본수인가요? 알려주시면 감사드리겠습니다.
감사합니다~~!! 정말 많은 도움을 받고있습니다!!
댓글
답변드립니다.
1. 부하계산시 외벽은 층고로 계산하고, 내벽은 천장고로 계산합니다. 환기횟수 계산은 실내의 공기가 순환되는 것이므로 천장속의 공기는 환기되지 못하므로 천장고로 계산하는 것입니다.
2.텍스는 중량벽이 아니기 때문에 포함시키지 않았습니다. . 시험 답안지에 지붕두께를 적을 필요가 없습니다. 텍스를 포함하여 생각하셔도 지붕의 타입은 같습니다.
3.이미 송풍기 부하를 포함하여 shf 값을 구했으므로 15℃는 송풍기 부하를 포함한 냉각코일 출구점이 되는 것입니다.
4. 522.p 1번에 내벽체 통과율에서 실내측 열통과율 2번 더해준 이유는 실내에 있는 내벽이어서 그런 것이 맞습니다.
5. 533.p 송풍기 전압 구하는 식에서 리턴덕트와 외기 덕트 저항중 큰값 하나만 적용 하는 것이 맞습니다.
6. 621.p C와 F에 점을 찍으시고 C점과 F점을 통과하는 유량을 확인해 보시면 알 수 있습니다. 누으로 하지 마시고 손으로 해보시기 바랍니다. C점을 통과하는 유량은 6.3하나이고, F점을 통과하는 유량은 6.3+5.2 인것을 확인하실 수 있을 것입니다.
7. 640.p 문제 2에서 백열등 부하에서 1kW= 0.86kcal/h 이기때문에 kW를 kcal/h 로 고치기 위해서 곱해주는 것입니다. 이 문제의 SI단위 버전을 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려 놓았습니다.
8. 냉각수가 맞습니다. 오타입니다. 알려주셔서 감사합니다
9. 782.p에서 쉘 앤드 튜브 열교환기에서는 열수 와 본수의 개념이 없습니다.쉘 앤드 튜브 열교환기의 그림을 보시면 이해 되실 것입니다. 코일(튜브)의 가닥수 라고하는 것이 정확한 표현입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.