15년도 3회 4번 질문드립니다. chl0333 2021년 04월 15일 01:57 공유 안녕하세요. 문제에서 현열량을 구하고, 이후에 잠열부하를 구하는 과정에서 질문드립니다. 저는 잠열을 구할 때 절대습도를 찾아서 구하지 않고, 1,2번 점의 엔탈피를 찾아서 실내 냉방 전열부하를 구하고, 거기서 (1)번에서 구한 현열부하를 뺐습니다. 근데 구한 잠열부하와 차이가 커서 왜그런지 질문 드립니다. 감사합니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 15일 04:04 교수님 답변드립니다. 질문하신 것처럼 구해도 됩니다. 2021년판 교재(630p)에도 잠열량=전열량-현열량 으로 계산한 것을 올려놓았습니다. 차이가 나는 것은 교재에 설명드렸듯이 선도에서 읽은 값들이 소수점 까지는 정확하지 않기 때문입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
질문하신 것처럼 구해도 됩니다.
2021년판 교재(630p)에도 잠열량=전열량-현열량 으로 계산한 것을 올려놓았습니다.
차이가 나는 것은 교재에 설명드렸듯이 선도에서 읽은 값들이 소수점 까지는 정확하지 않기 때문입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.