15년도 3회 4번 질문드립니다.

안녕하세요. 문제에서 현열량을 구하고, 이후에 잠열부하를 구하는 과정에서 질문드립니다. 저는 잠열을 구할 때 절대습도를 찾아서 구하지 않고, 1,2번 점의 엔탈피를 찾아서 실내 냉방 전열부하를 구하고, 거기서 (1)번에서 구한 현열부하를 뺐습니다. 근데 구한 잠열부하와 차이가 커서 왜그런지 질문 드립니다. 감사합니다
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 것처럼 구해도 됩니다.

    2021년판 교재(630p)에도 잠열량=전열량-현열량 으로 계산한 것을 올려놓았습니다.

    차이가 나는 것은 교재에 설명드렸듯이 선도에서 읽은 값들이 소수점 까지는 정확하지 않기 때문입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기