2015/4/19 2번 wjh1224 2021년 04월 15일 12:40 공유 안녕하세요 강사님 문제에서 유리 관류에 의한 부하를 구할때 q=KAdt 상당온도차가아닌 실내,실외 온도차로 구하는데 이런 유형의 문제를 풀때 표로 주어지는 상당온도차는 외벽에만 적용을 하는건가요 유리나 다른곳은 전부 그냥 온도차로 구하는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 16일 05:07 교수님 답변드리립니다. 상당온도차는 여름철 냉방부하 계산할 때 외벽에 대하여 적용합니다. 외벽이 두꺼우므로 햇빛을 계속받으면 열이 벽체에 축적되므로 부하계산시 상당온도차를 적용하는 것입니다. 유리창도 외벽에 설치되므로 적용해야 하지만 유리두께가 얇다보니 상당온도차를 적용하지 않고 실내외 온도차로 계산합니다. 그런데 문제에서 가끔 유리창의 상당온도차가 주어지는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 문제에서 주어졌으므로 유리창에도 상당온도차를 적용해야 합니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드리립니다.
상당온도차는 여름철 냉방부하 계산할 때 외벽에 대하여 적용합니다. 외벽이 두꺼우므로 햇빛을 계속받으면 열이 벽체에 축적되므로 부하계산시 상당온도차를 적용하는 것입니다.
유리창도 외벽에 설치되므로 적용해야 하지만 유리두께가 얇다보니 상당온도차를 적용하지 않고 실내외 온도차로 계산합니다. 그런데 문제에서 가끔 유리창의 상당온도차가 주어지는 경우가 있습니다. 그런 경우에는 문제에서 주어졌으므로 유리창에도 상당온도차를 적용해야 합니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.