P882 shibahara 2021년 04월 16일 05:17 공유 과정명: 강사명: 임재기 1냉동톤당의 냉매 순환량을 구하라에서 q2는 증발기 전후 차이일텐데 응축기를 나오는 엔탈피 h3과 증발기로들어가는 엔탈피h4가 있는데 q2구할때 왜 h4가 아니라 h3을 이용하는건가요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 17일 10:18 교수님 답변드립니다. 혹시 강의를 들으신다면 20년도 강의에서 증발기로 들어가는 포화수 엔탈피가 무엇인지 설명드렸으니 강의를 확인해 보시기 바랍니다. 그리고 교재의 참고 마직막 부분에 h1이 무엇인지 설명드렸으니 확인바랍니다. 다시 설명드린다면 증발기로 들어가는 포화수 엔탈피는 말 그래로 증발기에 들어가는 냉매는 포화수+ 포화증기의 혼합체 인데 이 혼합체 중에서 포화수의 엔탈피가 h1 이라는 것입니다. 증발기로 들어가는 냉매가 1kg 이라면 포화수의 량은 여기서는 알수 없지만 일반적으로 0.95kg 정도 되는 것이므로 h1을 적용하여 1kg당 증발열량을 계산하면 안되는 것입니다. 따라서 1kg당 증발열량을 계산하려면 (포화수+ 포화증기의 혼합체)의 엔탈피인 h3를 적용해야하는 것입니다. 응축기를 나오는 냉매의 엔탈피 = 증발기로 들어가는 전체냉매의 엔탈피 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
혹시 강의를 들으신다면 20년도 강의에서 증발기로 들어가는 포화수 엔탈피가 무엇인지 설명드렸으니 강의를 확인해 보시기 바랍니다.
그리고 교재의 참고 마직막 부분에 h1이 무엇인지 설명드렸으니 확인바랍니다.
다시 설명드린다면 증발기로 들어가는 포화수 엔탈피는 말 그래로 증발기에 들어가는 냉매는 포화수+ 포화증기의 혼합체 인데 이 혼합체 중에서 포화수의 엔탈피가 h1 이라는 것입니다.
증발기로 들어가는 냉매가 1kg 이라면 포화수의 량은 여기서는 알수 없지만 일반적으로 0.95kg 정도 되는 것이므로 h1을 적용하여 1kg당 증발열량을 계산하면 안되는 것입니다.
따라서 1kg당 증발열량을 계산하려면 (포화수+ 포화증기의 혼합체)의 엔탈피인 h3를 적용해야하는 것입니다. 응축기를 나오는 냉매의 엔탈피 = 증발기로 들어가는 전체냉매의 엔탈피 입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.