2014년 7월 6일 6번문제 취입외기량 bbong1082 2021년 04월 16일 11:04 공유 (4) 취입외기량=열평형식을 엔탈피로 세워서 구했는데 온도를 가지고 구하면 안되는지 궁금합니다. 답은 1250kg/h가 나옵니다. 과정명: 공조냉동 강사명: 임재기 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 17일 11:42 교수님 답변드립니다. 이문제를 SI 단위로 변경하면서 엔탈피값에 오류가 있었습니다. 이문제의 풀이정정을 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았으니 확인해 보시기 바랍니다. 온도로 구해도 됩니다. 외기량은 엔탈피로 구하든 온도로 구하든 말씀하신대로 1250kg/h가 나옵니다. 그리고 정오표도 올려놓았으니 확인바랍니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
이문제를 SI 단위로 변경하면서 엔탈피값에 오류가 있었습니다. 이문제의 풀이정정을 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았으니 확인해 보시기 바랍니다.
온도로 구해도 됩니다. 외기량은 엔탈피로 구하든 온도로 구하든 말씀하신대로 1250kg/h가 나옵니다.
그리고 정오표도 올려놓았으니 확인바랍니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.