05년 3번 문제 H-A-B 구간의 풍속과 덕트 크기

 H-A-B 구간을 주덕트로 이해하였습니다.

그렇다면 H-A-B 구간의 풍속은 10m/s 가 되며 Q [m3/h] = A [m2] x V [m/s] 로 해당구간의 원형덕트 사이즈를 산출할 수 있습니다.

그런데 계산에 의하면 원형덕트 사이즈는 약 92.16cm가 되어야 하는데 교재는 91cm로 되어있습니다.

확인을 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    주어진 그래프에서 원형덕트의 직경을 눈으로 읽기 때문에 정확할 수 없기  때문이기도 하며

    그래프가 약간 부정확할 수도 있기 때문입니다.

    첫번째 구간의 덕트치수는 조건에서 주어진  풍량과 저항을 가지고 그래프에서 읽은 것을 쓰는 것이며, 풍속도 주어진 것을 쓰셔야 합니다.  

    다시 말씀드립니다. 주어진 그래프가 정확하고 그래프에서 눈으로 읽은 값이 정확하다면 계산으로 구한 것과 그래프에서 읽은 것이 같아야 합니다. 그러나 눈으로 읽은 값이 정확할 수 없고, 출판하면서 그래프를 다시 그리게 되는데 이때 그래프에도 약간의 오차가 생기게 됩니다.  따라서 계산으로 구한 것과 오차가 발생하게 되는것입니다. 그러므로 문제를 풀 때  주어진 그래프와 주어진  조건을 가지고  문제를 푸는 것이 안전한 방법입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기