18년 10월 문제 8과 19년 6월 문제 11입니다
송풍기정압 중 송풍기 토출측 동압의 식에서,
19년 6월 문제11의 풍속은 A-B구간의 풍속이 아닌 조건으로 주어진 송풍기 출구 풍속 V = 13m/s를 사용했고,
18년 10월 문제 8에서는 풍속에 Z-A구간의 풍속 = 8.33m/s 를 사용했습니다.
토출측동압의 풍속에 대입값이 다른 이유는 조건으로 주어지냐 안주어지냐로 이해해도 될까요?
0
송풍기정압 중 송풍기 토출측 동압의 식에서,
19년 6월 문제11의 풍속은 A-B구간의 풍속이 아닌 조건으로 주어진 송풍기 출구 풍속 V = 13m/s를 사용했고,
18년 10월 문제 8에서는 풍속에 Z-A구간의 풍속 = 8.33m/s 를 사용했습니다.
토출측동압의 풍속에 대입값이 다른 이유는 조건으로 주어지냐 안주어지냐로 이해해도 될까요?
댓글
답변드립니다.
송풍기 토출측 동압을 구할 때 적용하는 풍속은 19년 6월 문제11번과 같이 조건으로 주어진 송풍기 출구 풍속 V = 13m/s를 사용하는 것이 맞습니다.
18년 10월 문제 8에서는 송풍기 출구 풍속이 주어지지 않아서 어쩔 수 없이 Z-A구간의 풍속인 8.33m/s 를 사용한 것입니다.
일반적으로 송풍기 출구 풍속은 Z-A 구간의 풍속보다 빠릅니다. (19년6월 11번 문제에서 확인 가능 합니다)
따라서 송풍기 토출측 풍속을 별도의 조건으로 주는 것이 문제를 정확하게 출제하는 것입니다. 그러나 주어지지 않으면 송풍기 토출측과 연결된 덕트의 풍속을 적용하여 구할 수 밖에 없습니다. 어쩌면 출제자의 의도 일 수도 있습니다.
질문하신 것처럼 토출측동압에 대입하는 풍속 값이 다른 이유는 조건으로 주어지느냐 안 주어지느냐로 이해해도 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.