2012년 2회차 6번문제 입니다
-
과정명: 공조냉동기계기사
-
강사명: 임재기
안녕하세요 강사님. 문제풀이중 궁금한점이 있어서 문의 드립니다.
코일의 열수를 구하는 문제인데 2021년 2회차 6번 문제에서는
코일의 열량 = 열통과율 * 전면면적 * 열수 * 온도차 * 습윤면계수로 나와있고
2012년 1회 8번문제에서는
열량 = 열통과율 * 전면적(전면면적) * 1m2, 1열당 외표면적 * 열수로 나와있습니다.
궁금한점이 2회차에서
코일의 전열면적을 구하는 것은 전면적 * 코일의 열수인데 1회차 에서는 1m2, 1열당 외표면적까지
넣어야하는게 어떤게 다른것인가요?
그리고 습윤면계수는 보통 1이라 빠지고 주어질때만 들어가는 것으로 이해하고 있는데 맞는건가요?
도저히 이해가 안되 질문 드립니다.
0
댓글
답변드립니다.
2012년 2회차 6번 문제의 열통과율 단위는 전면면적1m²당, 1열당, 온도차 1℃ 당 이며
2012년 1회 8번문제의 열통과율 단위는 전열면적(외표면적)1m²당, 온도차 1℃ 당 으로 열통과율 단위가 다릅니다.
즉 1열당이 빠져 있습니다. 그래서 전열면적을 구하기 위해, 조건으로 주어진 전면적1m², 1열당의 외표면적 22.9m²를 가지고 전열면적을 계산한 것입니다.
습윤면계수는 주어질때만 적용하는 것이 맞습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.