20년5월24일 문제13번 (2)공기가열기 가열량을 구하는 문제입니다 hellopacket 업데이트 시간 2021년 04월 17일 10:21 공유 853쪽 풀이 (2) 공기 가열기의 가열량을 구하는 문제에서 엔탈피의 차로 풀었는데 가열기 가열량을 온도차(30.75-18.6) 으로 풀어도 되는지요? 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 18일 01:19 교수님 답변드립니다. 온도로 구해도 됩니다. 온도로 구하면 40.5kW가 나오는데 이것은 선도에서 읽은 엔탈피 값이나 온도값이 소수점까지 정확할 수 없기 때문에 생기는 오차입니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
온도로 구해도 됩니다.
온도로 구하면 40.5kW가 나오는데 이것은 선도에서 읽은 엔탈피 값이나 온도값이 소수점까지 정확할 수 없기 때문에 생기는 오차입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.