송풍기부하 공기선도 질문

2011. 07. 24 문제1번입니다 참고를 읽어봤을때 송풍기부하가 왜 들어가는지도 알겠고 일반적으로는 송풍기부하는 빼주는걸로도 알고있습니다. 1. 근데 문제에 위문제처럼 송풍기부하가 주어진다면 일반적으로 고려해주는것이 맞나요 아니면 무시하고 푸는게 맞나요? 2. 문제에 송풍기부하가 보기에 있다면 송풍기 부하를 고려할때와 안할때 둘다 구해서 참고에서처럼 오류점을 잡고서 맞는걸로 풀어야하나요?? 두번이나 풀어야 하나 싶어서요
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    1. 송풍기 부하를 무시하면 안됩니다.  이문제에서는 송풍기부하를 실내부하에 포함시켜서 shf를 구했지만 일반적인 경우는 송풍기 부하를 실내부하에 포함시키지 않고 shf 구하여 계산하고, 최종적으로 송풍기부하 만큼 더 냉각시켜 주는 것으로 계산을 합니다.

    2. 두번이나 풀어야 하나라고 질문하셨는데   2번 풀지 않기 위해서 기출문제 풀이를 많이 보시는 것이  이런 경우에 필요한 것이라고 생각이 듭니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 