일반적으로 송풍기 부하는 기기부하로 취급하므로 실내 shf 를 구할 때 포함시키지 않습니다.
그러나 어떤 책(일본책 등)에서는 송풍기부하를 준 실내부하라고 생각하여 실내 shf를 구할 때 포함시키는 경우도 가끔 있습니다.
그런데 이문제의 경우가 송풍기부하를 실내부하에 포함시켜 shf를 구하는 경우인 것입니다. 저도 처음에는 송풍기부하를 포함시키지 않고 shf를 구하여 공기선도를 작성해 보았습니다. 그랬더니 참고에서 설명드린 것처럼 냉각코일 출구점이 상대습도 98%점이 되었습니다. 이것은 거의 불가능한 것입니다. 따라서 송풍기 부하를 포함하여 shf를 구하는 것이 맞다고 판단하여 교재의 풀이가 나온 것입니다.
정리합니다. 이 문제의 경우 외에는 실내shf를 구할 때 송풍기 부하는 포함시키지 않습니다.
댓글
답변드립니다.
일반적으로 송풍기 부하는 기기부하로 취급하므로 실내 shf 를 구할 때 포함시키지 않습니다.
그러나 어떤 책(일본책 등)에서는 송풍기부하를 준 실내부하라고 생각하여 실내 shf를 구할 때 포함시키는 경우도 가끔 있습니다.
그런데 이문제의 경우가 송풍기부하를 실내부하에 포함시켜 shf를 구하는 경우인 것입니다. 저도 처음에는 송풍기부하를 포함시키지 않고 shf를 구하여 공기선도를 작성해 보았습니다. 그랬더니 참고에서 설명드린 것처럼 냉각코일 출구점이 상대습도 98%점이 되었습니다. 이것은 거의 불가능한 것입니다. 따라서 송풍기 부하를 포함하여 shf를 구하는 것이 맞다고 판단하여 교재의 풀이가 나온 것입니다.
정리합니다. 이 문제의 경우 외에는 실내shf를 구할 때 송풍기 부하는 포함시키지 않습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.