17년도 2회 문제 6-(2),(3) 질문

(2)에서 내벽체 부하를 구할 때, 문을 포함시키는게 맞는 건가요?? 어떻게 보면 문은 벽체가 아니기에 포함을 안시켜야 할 것 같은데요. 하지만, 지금까지 문제를 풀었을 때에는 포함시키는게 맞는 것 같기도 하고요. 확실한 답변 부탁드립니다. 실제 시험에서 문을 포함시켰다가 오답이면 클납니다.. (3)에서 극간풍 부하를 계산할 때 왜? 3600을 나눠주지 않았죠?? 분모의 단우가 h이므로 나눠야 할텐데요.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    사전적 의미로 본다면 문은 벽체가 아닙니다.  그러나 부하계산에서 벽체부하를 계산하라고 하면 문을 포함하여 구하는 것이 일반적입니다.  그리고 문에 대한 열통과율도 주어졌기 때문에  문을 포함하여 구한 것입니다.

    이런 문제처럼 용어의 해석 때문에 신경쓰게 하는것은 좋은 문제가 아니라고 판단되어 산업인력관리공단 공조냉동 담당자께  문제를 좀더 명확하게 출제해 달라고 부탁드렸더니 그렇게 하시겠다고 했습니다.

    극간풍 부하 구할 때 3600으로 나눠야 합니다.  오류입니다. 정오표를 게시판 자료실 및 실기강의실 강의자료에 올려놓았습니다. 다른 오타부분도 정정해 놓았습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기