16년도 1회차 2번 문제는 일반적인 냉장창고의 문제로서 하루동안에 들어오는 총부하를 24시간동안에 감당하면 되는 문제 이고,
이번문제는 3시간동안에 사과를 0℃까지 내려야 하는 문제입니다.
사과를 0℃까지 내리는 3시간동안 구조체 침입열량도 매초마다 들어오고, 조명부하, 작업자 발열량, 환기부하도 매초마다 발생하고 있습니다. 따라서 이 부하들도 매초마다 제거하는 냉동작업을 3시간동안 계속해야 사과를 0℃까지 내릴 수 있는 것입니다. 여기서 단위가 W인것을 주목하셔야 합니다.
주어진 단위 W 는 J/s 입니다. 즉 매초마다 J열을 제거해야 한다는 의미 입니다. 즉, 3시간동안 매초마다 발생되는 열도 함께 제거해 주어야 사과를 3시간 동안에 0℃ 까지 냉각시킬 수 있는 것입니다.
댓글
답변드립니다.
16년도 1회차 2번 문제는 일반적인 냉장창고의 문제로서 하루동안에 들어오는 총부하를 24시간동안에 감당하면 되는 문제 이고,
이번문제는 3시간동안에 사과를 0℃까지 내려야 하는 문제입니다.
사과를 0℃까지 내리는 3시간동안 구조체 침입열량도 매초마다 들어오고, 조명부하, 작업자 발열량, 환기부하도 매초마다 발생하고 있습니다. 따라서 이 부하들도 매초마다 제거하는 냉동작업을 3시간동안 계속해야 사과를 0℃까지 내릴 수 있는 것입니다. 여기서 단위가 W인것을 주목하셔야 합니다.
주어진 단위 W 는 J/s 입니다. 즉 매초마다 J열을 제거해야 한다는 의미 입니다. 즉, 3시간동안 매초마다 발생되는 열도 함께 제거해 주어야 사과를 3시간 동안에 0℃ 까지 냉각시킬 수 있는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.