2019년 1회 12번 질문있습니다

난방 부하 q =100kw 으로 주어져 있는데 Qos+Qs를 난방부하로 보면 안되는 문제인가요

헷갈려서 여쭤봅니다

난방 부하는 벽체의 관류에 의한 부하(현열), 틈바람에 의한 부하(현열 및 잠열) 및 외기 부하(공조기로 외기를 끌어들이는 경우. 현열 및 잠열)로 이루어진다.

라고 정의 되어있는데 문제대로 계산하기위해서는 실내 난방부하라고 정확하게 줘야하는 건지 여쭤봅니다.

 

  • 과정명: 공조냉동기계기사 실기

  • 강사명: 임재기

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다. 

    난방부하라고 하면  구조체의 침입부하, 극간풍 부하, 외기부하, 기기부하 모두를 난방부하라고 할 수 있습니다.

    즉, 난방부하라고 하면 여러가지를 종합하여 판단해야 하겠지만 이문제에서 주어진 난방부하는 실내부하로 보는 것이 맞습니다 .

    그리고 외기부하를 포함시키면  난방코일의 부하가 되는 것입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기