2017년 1회 1번 9번 관련하여 질문드립니다. wnsdn73 2021년 04월 18일 10:31 공유 과정명: 공조냉동기계기사 강사명: 임재기강사님 2017년 1회 1번에서는 풀이에 적용할때 q를 전열량으로 적용하고 9번에서는 q를 전열량이 아닌 현열량으로 적용하여 풀어주셨는데 그차이가 무엇인지, 어떤경우에 전열량으로 적용하는지, 어떤경우에 현열량으로 적용하는지 알고싶습니다. 1 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 19일 05:00 교수님 답변드립니다. 2017년 1회 1번에서 냉수가 냉각시켜야 하는 열량이 전열량 이므로 전열량을 적용한 것이며, 9번에서는 문제에서 주어진 열량이 실내취득현열량 이기 때문에 현열량을 적용한 것입니다. 질문내용이 조금더 구체적이면 답변도 구체적일 수 있습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
2017년 1회 1번에서 냉수가 냉각시켜야 하는 열량이 전열량 이므로 전열량을 적용한 것이며,
9번에서는 문제에서 주어진 열량이 실내취득현열량 이기 때문에 현열량을 적용한 것입니다.
질문내용이 조금더 구체적이면 답변도 구체적일 수 있습니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.