2019.04.14 12번 문제
- 과정명: 공조냉동기계기사 실기
- 강사명: 임재기
- 2019.04.14일 시행 된 19년도 1회차 문제 12번 관련 문의
- 부분 문제 (2)번의 질문은 다음과 같습니다.
- 코일출구 공기 온도 t4를 구하시오.
- 2021년판 실기 책 풀이 상 온도 T4를 구하기 위해 G*Cp*(T4-T1)라는 풀이 식이 주어졌는데, 해당 풀이로 문제를 해결했을 경우, 코일출구에서 송풍기로 인한 온도 상승이 고려된 사항이라고 판단 됩니다.
- 주어진 조건 내 '난방부하 q = 100 kW' 이라는 말은 가열코일부하가 100 kW라는 것이며, 이를 구하는 경우 현열로 G*Cp*(T4-T3)로 구하는 것이 맞지 않을까요?
- 참고로 T3는 이미 부분 문제 (1)의 질문으로 구해진 온도값입니다.
0
댓글
답변드립니다.
이 문제에서 송풍기 부하는 언급이 없으므로 무시되는 것입니다.
문제에서 주어진 난방부하 100kW는 실내난방부하로 보아야 합니다.
질문하신 G*Cp*(T4-T3)는 난방코일용량(부하)로서 실내부하+외기부하 열량이 됩니다.
따라서 위와 같은 식으로 T4를 구하려면 외기부하를 포함하여 계산하시면 됩니다.
감사합니다.
강사 임재기
댓글을 남기려면 로그인하세요.