2020년 5월 13번 문제 입니다.

안녕하세요 임재기 강사님 오늘도 고생 많으십니다. 20년도 5월 13 -2번 문제에서 공기 가열기의 가열량을 구할때 엔탈피로 구하는게 아닌 온도로 구해도 괜찮을까요 ?? 온도로 구하면 40.5kw가 나오는 데 엔탈피로 구한 값 42.33kw 와 차이가 있어서 질문드립니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신 것처럼 온도로 구해도 됩니다.  질문에 올려주신 값이 맞으며,  값의 차이는 공기선도에서 읽은 온도값과 엔탈피 값이 소수점까지 정확할 수 없기  때문에 발생한 오차 입니다.

    감사합니다.

    강사 임재기