01년 3회 4번 문제 질문 있습니다. pious222 2021년 04월 19일 04:48 공유 (5) 환기 열손실량 구하는 과정에서 G C delta(t) 에서 질량 유량이 (10x8x3x0.5)x1.2 로 계산되는데 환기가 0.5[회/h] 니 단위가 kg/h 로 되어서 3600 으로 나누어 주어야 하는것 아닌가 생각됩니다. 과정명: 강사명: 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 19일 07:05 교수님 답변드립니다. 오류 입니다. 사과드립니다. 다른 오타의 정정내용과 함게 정오표를 게시판 자료실에 올려 놓았습니다. 그리고 문제풀이 정정, si단위 버전 문제 풀이도 게시판 자료실에 올려놓았습니다. 감사합니다. 강사 임재기 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
오류 입니다. 사과드립니다.
다른 오타의 정정내용과 함게 정오표를 게시판 자료실에 올려 놓았습니다.
그리고 문제풀이 정정, si단위 버전 문제 풀이도 게시판 자료실에 올려놓았습니다.
감사합니다.
강사 임재기