덕트와 강관 지름 결정에 관해서 질문 드립니다.

 마찰손실과 유량을 이용해서 그래프에서 덕트와 강관 지름을 결정하는 문제에서 질문이 있습니다.

마찰손실과 유량이 겹치는 점이 만약 지름 100cm 선과 90cm 선 사이 정중앙에 있다고 가정해보겠습니다. 이때 덕트의 경우 두 선 사이 중앙에 있으므로, 95cm를 지름으로 결정하면 되고, 강관의 경우 시중에서 판매되는 규격을 사용해야 하기 때문에 더 큰 지름인 100cm를 지름으로 결정하면 된다고 하셨는데, 덕트의 경우에는 이런 제한에서 자유롭기 때문에 95cm를 지름으로 결정하면 되는 것인가요? 그리고 혹시 강관 외에도 규격까지 신경써야되는 경우가 더 있을까요?

 

  • 과정명: 공조냉동기계 기사 종합반 (6개월)

  • 강사명: 임재기

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    덕트는 만들어 놓을 수 없는 이유가 부피도 크고 보관시 손상될 수도 있기 대문인 것으로 알고 있습니다.따라서 덕트의 경우는 수요자가 필요한 크기로 공장에 주문하면 공장에서 만들어 납품합니다.따라서 질문하신대로 95cm로 결정하면 됩니다.

    강관 이외에도 동관, pvc관 ,pe관, pb관 , 스텐레스관 등 모든 관종류는 공장에서 대량 생산한 것을 구입하여 사용해야 합니다.

    감사합니다.

    강사 임재기

     

    0

댓글을 남기려면 로그인하세요.

 

원하는 것을 찾지 못하셨나요?

질문하기