2017년 6월 25일 3번 질문있습니다.

2017년 6월25일 1번 문제에서 현열비를 구할때 송풍기 동력에 의해 가열된 점(=17.01도)과 실내점(t=26.80)을 연결하였는데 (송풍기에 의한 온도상승을 고려함) 2017년 6월25일 3번 문제에서는 송풍기 부하에 의한 온도 상승이 발생하였음에도 현열비를 연결할때 점1-4을 연결하였는지 모르겠습니다. 제 생각에는 4번 점(t=15도)에서 송풍기에 의한 온도상승 한 t=16.3로 수평선을 그어 점5를 표시하고, SHF선을 점5와 연결해야하는게 아닌가요?? 1번 문제와 3번 문제의 차이를 모르겠습니다 ㅠㅠ 답변 부탁드립니다!! 감사합니다.
0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    혹시 풀이 끝에 있는 참고를 읽어 보셨는지요.

    질문하신대로 문제를 풀면 냉각코일 출구점이 상대습도 98%점이 되어야 하는데 이것은 불가능한 것입니다.  그린고 송풍기부하를 포함시켜 shf를 구하는 책도 있습니다.(제가 가지고 있는 일본책도 송풍기부하를 포함하여 SHF를 구하고 있습니다.)

    감사합니다.

    강사 임재기