430 만액식질문입니다

1) GL 냉매비율식 구할때 9-5 / 9-6 대신에 8-5 / 8-6 으로       

2) Qe 구할때 Ge (8-7) 대신에 Ge (8-6)

으로 써도 상관없나요?

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 계산해도 값은 같습니다.

    그러나 개념을 위해서 교재에서 표시한 엔탈피로 공부하시는 것이 좋습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기