실기 2020년 7월시행 문제12번 질의

 

 

  • 과정명: 종합반

  • 강사명: 임재기 교수님

교수님, 안녕하세요.

실기 2020년 7월시행 문제12번과 관련하여 (5)외기부하[kW] 구하는 문제에서 현열부하를 구하셨는데... 실제로 엔탈피를 통한 전열부하도 구할수가 있어서, 혹시 전열부하 구해야 되는것 아닐지 의구심이 듭니다.

그러면 G(h3-h2)/3600 = 7200(60.5-53)/3600 = 15kW 딱 떨어집니다.

확인좀 부탁드립니다.

0

댓글

댓글 1개
날짜 투표수
  • 답변드립니다.

    질문하신대로 문제에서 아무말이 없으므로 전열부하를 구하는 것이 맞습니다.

    그래서 전열부하로 구한 문제풀이정정을 게시판 자료실에 올려놓았습니다.

    감사합니다.

    강사 임재기