2011년도 7월 24일 문제 입니다. limyh8242 2021년 04월 21일 05:20 공유 2008년 7월6일 1번 에서 혼합온도를 구할때 외기량은 환기량의 1/3 이라서 G6 = 1/3 * G1이라는 뜻 으로 대입해서 풀이하는 과정과 2011년 7월 24일 문제 1번에서 냉각 코일 입구 혼합온도를 구하는 문제에서 외기량은 송풍량의 1/5 를 이용해서 G2 = 1/5 G1이라고 생각해서 풀었더니 28도 가 나와서 답인 28.2와 다르게 나오더군요. 왜 이 풀이과정이 틀린지 알고 싶습니다 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 21일 05:37 교수님 답변드립니다. 2008년 7월6일 1번 에서 혼합온도를 구할때 외기량은 환기량의 1/3 이라서 G6 = 1/3 * G1이 되지만 2011년 7월 24일 문제 1번에서 냉각 코일 입구 혼합온도를 구하는 문제에서 외기량은 송풍량의 1/5 이므로 G2 = 1/5 G3 가 되어야 하는 것입니다. 여기서 G3는 실내송풍량(급기량) 입니다. 감사합니다. 강사 임재기 1 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변드립니다.
2008년 7월6일 1번 에서 혼합온도를 구할때 외기량은 환기량의 1/3 이라서 G6 = 1/3 * G1이 되지만
2011년 7월 24일 문제 1번에서 냉각 코일 입구 혼합온도를 구하는 문제에서 외기량은 송풍량의 1/5 이므로 G2 = 1/5 G3 가 되어야 하는 것입니다. 여기서 G3는 실내송풍량(급기량) 입니다.
감사합니다.
강사 임재기