실기 2018년 10월시행 문제8번 질의 aidapart 2021년 04월 21일 08:58 공유 과정명: 종합반 강사명: 임재기 교수님 교수님, 안녕하세요. 실기 2018년 10월시행 문제8번 관련 (2) 송풍기 토출정압 구하는 문제 질의드립니다. 송풍기 토출정압은 아래 그림과 같이 Ps2 아닌가요? 만약 송풍기 정압을 구할 경우는 Ps가 맞지만 문제에서 정확히 송풍기 토출정압을 구하라고 했으니, Ps2인것 같은데, 확인좀 부탁드립니다. 0 댓글 댓글 1개 정렬 기준 날짜 투표수 imjaeki 2021년 04월 21일 09:33 교수님 답변다립니다. 질문하신대 내용은 맞는 내용입니다. 그런데 문제에서 주어진 값들을 보면 흡입측 압력은 아무것도 주어지지 않았습니다. 공조기 안에 있는 기기들은 송풍기 흡입측 압력에 해당하는 것이지만 아무 압력손실도 주어지지 않았습니다. 따라서 토출측만 손실압력이 존재하는 것으로 문제을 풀어야 합니다. 즉, 문제에서 구한 전압Pt 는 토출측 전압이 되는 것입니다. 따라서 토출측 전압에서 토출측 동압을 빼주면 토출측 정압이 되는 것입니다. 감사합니다. 강사 임재기 이 문제의 그림을 보시면 흡입측 0 댓글을 남기려면 로그인하세요. 원하는 것을 찾지 못하셨나요? 질문하기
댓글
답변다립니다.
질문하신대 내용은 맞는 내용입니다.
그런데 문제에서 주어진 값들을 보면 흡입측 압력은 아무것도 주어지지 않았습니다.
공조기 안에 있는 기기들은 송풍기 흡입측 압력에 해당하는 것이지만 아무 압력손실도 주어지지 않았습니다. 따라서 토출측만 손실압력이 존재하는 것으로 문제을 풀어야 합니다.
즉, 문제에서 구한 전압Pt 는 토출측 전압이 되는 것입니다.
따라서 토출측 전압에서 토출측 동압을 빼주면 토출측 정압이 되는 것입니다.
감사합니다.
강사 임재기